Климатическая установка типовой квартиры

Климатическая установка выполнена на базе канального кондиционера, расположенного в запотолочном пространстве вспомогательного помещения. Решетки обратного воздуха расположены в коридоре, куда выходят двери всех обслуживаемых помещений. В дверях устроены переточные решетки. Регулируемые жалюзийные приточные решетки расположены в стенах, под потолком. Конфигурация решеток выбрана таким образом, чтобы все помещения равномерно «продувались» термообработанным воздухом. Напор вентилятора кондиционера достаточен для получения расчетных параметров установки. 1.Спальная комната. 2.Приточный вентилятор с фильтром. 3.Детская.4.Регулирующий клапан с механическим приводом. 5.Внутренний блок канального кондиционера. 6.Решетки обратного воздуха с фильтром. 7.Пульт управления климатической установкой. 8.Настенный газовый котел. 9.Решетка подачи воздуха с адаптером под гибкий 10.термоизолированный воздуховод. 11.Кухня-столовая с газовой плитой. 12. Кабинет-гостиная. 13. Фреонопровод. 14. Наружный блок кондиционера.Воздуховоды расположены в запотолочном пространстве вспомогательных помещений (гардеробной и коридора), или внутри межкомнатной перегородки из гипсокартона. Приточный воздух подается во всасывающий коллектор кондиционера специальным вентилятором через фильтр (эксплуатация установки в течение года показала, что целесообразно приточную установку размещать в непосредственной близости от внутреннего блока кондиционера). В двух санузлах установлены автономные вытяжные вентиляторы, оборудованными таймерами. Над газовой плитой установлен вытяжной навес с противожировым фильтром. Общий баланс воздухообмена составлен таким образом, чтобы на спецификационном режиме в квартире был небольшой подпор воздуха. Наружный блок кондиционера расположен на неэксплуатируемой кровле нижележащего помещения.Вблизи решеток обратного воздуха установлен пульт управления климатической установкой, который включает в себя: настенный пульт управления кондиционером, настенный пульт плавного регулирования приточного вентилятора; три ручных регулятора расхода воздуха по комнатам. Приток воздуха в самую большую и самую нагруженную по теплопритокам комнату не регулируется – он служит своеобразным байпасом остальным комнатам. Данная система при минимальной стоимости позволяет владельцу в широких пределах регулировать подачу термообработанного воздуха в различные комнаты. Конденсат выведен в сливной бачок унитаза гостевого туалета.Отопительная установка квартиры выполнена на настенном двухконтурном газовом котле, работающем на систему «теплый пол». До запуска в эксплуатацию основной отопительной системы (при наружной температуре до минус 5°С) климатическая установка обеспечивала в помещениях вполне комфортные условия в режиме обогрева.Основные сложности при монтаже климатической установки возникали в связи с претензиями дизайнера интерьеров к расположению и внешнему виду приточных решеток. Но, к сожалению, это типичная ситуация – когда архитекторы и дизайнеры забывают о том, что комфортное жилище должно быть насыщено инженерными системами, предназначенными для создания этого самого комфорта.
0
bagdas08 Августа 2007, 04:17
B
bagdas08 Августа 2007, 04:17
...Климатическая установка выполнена на базе канального...

jorro: "... В дверях устроены переточные решетки. ..."

- насколько такая схема оправдана? Я как раз именно так хотел делать у себя в квартире. Но меня отговорили. Главным аргументом против было именно то, что забор воздуха из переточных решеток будет неэффективным.

- и я, хоть и с трудом, но согласился. Помните я описывал про случай неэффективной работы чиллера и канального фэнкойла? - дело оказалось как раз в том, что там была реализована именно такая схема. Когда поставили нормальные вентиляторы для откачки воздуха в смежный коридор - все заработало. Но там ещё дело усугублялось тем, что во всех кабинетах была нормальная вытяжка, а приток свежего воздуха, как и в этой схеме через канальник. И получалось, что свежий воздух подается вместе с охлажденным, а обратки нет. Или уходит через вытяжку прямиком на улицу :)

- но то офис. А здесь квартира. Переточные решетки в спальнях - выглядят не только малоэстетично (и не в любую дверь их встроишь!), но и явно ухудшают шумоизоляцию. А спальни - это дело деликатное ;)

- Делать вытяжной вентилятор над дверьми спален в коридор тоже не хочется. Во-первых, это лишний шум. Во-вторых, там по идее должны располагаться приточные решетки-жалюзи. А разносить их в разные углы комнат - означает дополнительные воздуховоды, игры с потолками и т.п.

- Теперь по поводу шума в спальнях. Как бы то ни было, а шум от воздушной струи есть. Причем и из личного опыта и по мнению некоторых специалистов этот шум больше, чем от хороших бытовых настенников. Не говоря уже о шуме вентиляторов самого канальника. Ну, допустим, он в коридоре. А там это не так важно... Другие спецы с этим несогласны. Особенно в предложенном вами варианте, когда обратка течет самотоком через вытяжные решетки. Допустим. Но тогда описанные выше проблемы...

Решением проблемы мне виделся, так называемый, канальник "гостиничного" типа. Но то ли это проприетари изврат дайкина... но больше особо нигде такого варианта не встречал. Кажется, ещё у мицубиши есть :) Но и тут есть свои ограничения. Для нормальных спальных комнат можно подобрать модели 2 - 2.5 кВт. А у меня одна из детских комнат всего 10 кв.м На такую малютку жалко целый кондишн. Да и громоздить мультисплит для 3 спален от дайкин - удовольствие не из дешевых :( Хотели бы подешевле и по уму. Как на картинке

...Климатическая установка выполнена на базе канального...

:)

Другое решение проблемы шума в спальнях - это установка не маленькой, а огромных приточно-вытяжных решеток. С большими плоскостями и приличным сечением. Тогда воздух совершенно свободно и бесшумно "гуляет" по таким воздуховодам. Там и жалюзи никакие не нужны. Воздух и так свободно распределяется по комнате. Я видел такое в хороших 5* гостиницах. Регулируется только мощность работы вентилятора, который обеспечивает "продув". Но спецы утверждают, что в таком случае надо ставить канальник высокого давления, а это уже более, чем заметный шум в коридоре и вообще во всей квартире. Вот такой вот замкнутый круг...

Я видел прекрасно реализованные варианты в некоторых гостиницаз

0
  • 0
  • 0
dramih08 Августа 2007, 12:59
D
dramih08 Августа 2007, 12:59
bagdas
...Переточные решетки в спальнях - выглядят не только малоэстетично (и не в любую дверь их встроишь!), но и явно ухудшают шумоизоляцию. А спальни - это дело деликатное ;)...

+100
ни за что бы не согласилась на решетки в дверях.

0
  • 0
  • 0
Romion208 Августа 2007, 13:18
R
Romion208 Августа 2007, 13:18

Две решетки в стене - это дополнительная сеть воздуховодов, а в случае если они пересекаются, то потребуется занижение потолков. Вот сиди и выбирая что лучше...

0
  • 0
  • 0
jorro108 Августа 2007, 13:20
J
jorro108 Августа 2007, 13:20
bagdas
...jorro: "... В дверях устроены переточные решетки. ..."...

http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1169
http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1170
Вот, достаточно тихие канальники.
Проблему шумности струи воздуха можно решить специальными решетками, подбором скорости воздуха, и тепло-шумоизолированными воздуховодами. :)
Если воздух раздавать плафонными диффузорами - тоже можно снизить шум.
В любом случае, совершенных систем не существует!! Где-то что-то выигрываешь, где-то что-то проигрываешь. В случае канального кондиционера мы никоим образом не портим дизайн помещения. Но по удобсту управления и точного регулирования температуры, по моему мнению, лучше всего кассетные и настенные конды :)

Кстати, в линейке Дженерал-Фуджитсу есть канальник, который можно устанавливать и вертикально и горизонтально. серия ARY. При достаточных финансах - идеальным решением вижу в каждой комнате автономный кондиционер (канальный либо кассетный) - с подмесом свежего воздуха через рекуператор :)
Но такие деньги в Молдове никто не готов платить :(

0
  • 0
  • 0
bagdas08 Августа 2007, 16:48
B
bagdas08 Августа 2007, 16:48
jorro1
...http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1169 http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1170...

jorro: http: - оно самое. Но недешево...

0
  • 0
  • 0
jorro108 Августа 2007, 16:54
J
jorro108 Августа 2007, 16:54
bagdas
...jorro: http: - оно самое. Но недешево......

У фуджитсу дешевле, правда шумнее

0
  • 0
  • 0
bagdas08 Августа 2007, 17:19
B
bagdas08 Августа 2007, 17:19

но смысл такого "гостиничного" кондиционера как раз в том, что никаких воздуховодов вообще нет. Выброс прямиком через стену в комнату, а забор из коридора или любого смежного помещения.

кстати, а есть у него подмес с улицы? Если нет, то и смысла особого в нем не вижу :(

0
  • 0
  • 0
jorro108 Августа 2007, 17:31
J
jorro108 Августа 2007, 17:31
bagdas
...кстати, а есть у него подмес с улицы? Если нет, то и смысла особого в нем не вижу :(...

конечно есть. К любому канальнику можно подать воздуховод с улицы. Правда нужно клапан ставить! А если это все связать с рекуператором - вообще сказка будет!)

http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1373 - вот, замечательная штука, подает свежий воздух до минус 10. Можно добавить электрический нагреватель - и пользоваться приточно вытяжной системой круглый год)

0
  • 0
  • 0
bagdas16 Июля 2009, 14:20
B
bagdas16 Июля 2009, 14:20

А что можете посоветовать из климатических установок или канальников-моноблоков? Типовая квартира. Последний этаж. Надо мной есть ещё тех.этаж. Канальник хочу установить прямо там. Объем помещения достаточный и продувается даже слишком хорошо, так что проблем с охлаждением не должно быть. Да и в плане обогрева зимой тоже отлично подходит. Раздача воздуха по квартире каналами.

В сплите смысла не вижу т.к. и "внутренний" и "наружный" блоки находятся рядом. Бывают такие кондиционеры в виде моноблока. Желательно также с подмесом воздуха. У дайкина есть руфтопы. Но они от 16кВт, а мне хватит на 7-8 кВт. И особой защиты от погоды тоже не нужно т.к. располагается он все-таки в помещении. Говорят, Россияне что-то подобное производят?

0
  • 0
  • 0
jorro116 Июля 2009, 21:32
J
jorro116 Июля 2009, 21:32
bagdas
...А что можете посоветовать из климатических установок...

руфтоп - по моему идеальный вариант. у дайкина он и оочень дорогой.
Kentatsu KRFM71CFDN1 - крышник на 7кВт но кеннтатсу - китай, если это не пугает. В Кишиневе вроде как этим брендом никто не занимается, можно тока с румынии или с москвы привезти

Airwell HA 43 RC R22 - 13кВт
Крышный кондиционер LG LK-15 HH
охл./нагр. 12,9/12,9кВт

0
  • 0
  • 0